HIPERCLORACIÓN

  • Tema iniciado Tema iniciado hammerhead
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
H

hammerhead

Guest
Hola,

Dos dudas de principiante:

- Para introducir el hipoclorito en el sistema ACS, la bomba con la que se mete, ¿está fija en el sistema o es propia de la empresa que hace el tratamiento y se usa para realizar los trabajos en otras instalaciones?
- Si después de un tratamiento hay que vaciar el sistema y volver a rellenar ¿cuál es la función del neutralizante?

Gracias.
 
Buenas tardes.
Con la Legionella todos son dudas.. jajaja
Yo te contesto basándome en la experiencia propia luego cada cada cuál.
- la bomba dosificadora de cloro tiene que estar instalada en el sistema del cliente es de su propiedad y los costes de instalación si la quisiera corre de su cuenta. Nosotros calibrariamos la bomba y cambiaríamos las garrafas de hipoclorito y neutralizante. Si no tiene bomba el tratamiento será por hipercloración.
- El neutralizante se usa al final del todo para estabilizar el agua de Biocida a niveles aptos para el consumo en ppm's, se calcula con la fórmula que te indique el fabricante. Mira el catálogo de GMB por ejemplo, que lo tienen bien explicado o repaso al libro del curso.
Seguro que en algo no me he explicado bien pero los compis aportarán y me corregirán para entre todos seguir aprendiendo.
Un saludo
 
Hola!!
Entiendo que estamos hablando del tratamiento anual de hipercloración de un sistema ACS de acumuladores y retorno, no?
O de dosificar hipoclorito en el sistema continuamente??
 
Sí, para el tratamiento anual de hipercloración en ACS con acumuladores y retorno.

Hola!!
Entiendo que estamos hablando del tratamiento anual de hipercloración de un sistema ACS de acumuladores y retorno, no?
O de dosificar hipoclorito en el sistema continuamente??
 
Hola.
Perdonar por la espera, estamos a tope de curro. Os voy a dar otros puntos vista en esto de la hiper de ACS.
Nosotros llevamos nuestra propia bomba de dosificación y la conectamos a cualquier grifo toma muestras, a las purgas de aire o a las conexiones de las válvulas de sobrepresión. Alguna vez que nos hemos visto apurados hemos vaciado un poco y dosificado a mano desde las purgas de aire (mucho menos fiable en cuanto a las dosis, pero...)
Me parece un gasto exagerado para el cliente tener que montar todo un sistema de cloración para un tratamiento que se va a hacer 1 o 2 veces al año (aunque sería lo suyo, no digo que no)
Otra opción, si la instalación lo permite, es limpiar primero un acumulador y hacer la desinfección de la red desde ese acumulador, aislando el resto de la instalación.
Cómo lo hacéis vosotros??
 
En ocasiones y ante un positivo de legionella hay que mantener un nivel de hipoclorito por encima de 1 ppm y se puede apoyar con una bomba de dosificación en alguna toma, tal y como dice piscator. Referente a neutralizar, en teoría también se realiza porque no se permite realizar un vertido a aguas residuales con 20 o 30 ppm de hipoclorito.
Os dejo un vídeo con la cloración de un acumulador.